关于禾泰
新闻中心
屏蔽模块端接的技巧

发布时间:2015-3-6

 
屏蔽模块端接分为两个部分:屏蔽层端接和8 芯对绞芯线端接。
 
屏蔽层端接的基本方法
 
屏蔽层端接是指对绞电缆的屏蔽层与模块屏蔽壳体之间的端接过程。
 
屏蔽对绞电缆与屏蔽模块端接时应满足GB 50312-2007 要求:“屏蔽对绞电缆的屏蔽层与连接器件终接处屏蔽罩应通过紧固器件可靠接触,缆线屏蔽层应与连接器件屏蔽罩360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。屏蔽层不应用于受力的场合”。
 
屏蔽对绞电缆屏蔽层与屏蔽模块屏蔽层之间的端接方法取决于屏蔽对绞电缆的种类,而更多的是取决于屏蔽模块的结构。屏蔽模块的屏蔽层端接方法大体可以分为三种情况:
 
1) 在芯线端接前完成屏蔽层端接
 
屏蔽对绞电缆按6.4 处理后,将屏蔽层(SF/UTP、S/FTP 和SF/FTP 的丝网层,F/UTP、U/FTP、F/FTP 则为铝箔和汇流导线)插入或固定在模块屏蔽壳体的尾部,确保屏蔽层之间完全导通,然后进行芯线端接。
 
2) 在芯线端接后完成屏蔽层端接
 
屏蔽对绞电缆按6.4 处理后,先然后进行芯线端接。然后将屏蔽层(SF/UTP、S/FTP 和SF/FTP的丝网层,F/UTP、F2TP、U/FTP、F/FTP 则为铝箔和汇流导线)固定在模块屏蔽壳体的尾部,确保屏蔽层之间完全导通。
 
3) 在芯线端接期间同时屏蔽层端接
 
屏蔽对绞电缆按6.4 处理后,根据模块自带的说明书进行芯线端接,同时完成屏蔽层(SF/UTP、S/FTP 和SF/FTP 的丝网层,F/UTP、F2TP、U/FTP、F/FTP 则为铝箔和汇流导线)与模块屏蔽壳体之间的完成,并确保屏蔽层之间完全导通。无论是那种情况,在初次端接前应根据模块说明书进行必要的模拟演练,在确认端接方法能够符合要求后再正式开始端接施工。这些要求主要参考模块附带的端接说明书。
 
对对绞芯线端接
 
屏蔽模块内8 芯对绞芯线的端接要求可参照GB 50312-2007,基本做法如下:
 
1) 根据TIA-568A 或B 的色标,将蓝、橙、绿、棕色线对分别卡入相应的卡槽内,最好不要破坏各个线对的绞合度,注意:如果为了保证色谱而被迫改变绞距时,应将芯线多绞一下,而不是让它散开。用手或专用工具将各个线对卡到位,采用工具(斜口钳或剪刀)将多余的线对剪断,手动或采用专用工具将模块的其他部件安装到位。
 
2) 芯线端接的打线规则在整个布线工程要求统一,不能混用。
 
3) 剪断多余线对,同时将模块卡接到位。
 
4) 注意检查端接点附近是否有丝网或铝箔。如果有则全部清除,以免造成芯线对地短路。
 
模块端接完毕后的收尾工作
 
在模块芯线端接完毕后,应完成以下收尾工作:
 
1) 将模块的屏蔽壳体合拢,并固定对绞电缆及对绞电缆中的接地线。
 
2) 将模块安装到面板或配线架上,整理线缆。
 
3) 将当屏蔽模块插入面板或配线架的模块孔中。
 
4) 面板安装时应注意不要将屏蔽电缆的弯曲半径过小,否则容易造成测试失败。
 
5) 配线架安装时应注意屏蔽模块与配线架接地汇流排之间接地良好。
 
文章来源:屏蔽罩
屏蔽罩专业制造-嘉兴市禾泰精密五金有限公司